CC-65交流/直流毫安挡电流钳操作手册
                     
简介
万用表/示波器通过交直流电流钳可以直接测量不大于65安培的交直流电流,其测量频率可以达到20KHz。通过该款电流钳测量电流时,无需破坏电流回路或剥开绝缘层。
电流钳不仅适用于电路中可能存在的漏电情况的检测或是监测,并且其延伸出的钳口可以在较小的间隙中进行测量。要注意的是,在测量直流电流时需要通过操作外壳上的调零按钮进行零点调整。
使用流程
1. 当与万用表连接时,将黑色的香蕉插针插入到万用表的COM端,红色的香蕉插针插入到V-Ω端。要注意的是,所用万用表的输入阻抗最小应为10K欧姆。
与示波器连接时,电流钳BNC插头与示波器BNC头连接。与示波器连接的电流钳配带的是BNC头连接器,不是香蕉插头。
2. 设置电源开关从“OFF”状态到测量电流所需的档位,即推动开关滑块指向1mV/10mA档或是1mV/100mA档。当电流钳正常供电后,绿色的电源指示灯会点亮。
3. 当测量的电流不大于2安培,请将电流钳设置在1mV/10mA档,同时根据被测量的电流类型,在万用表上选择交流200mV档或是直流200mV档。
4. 当测量直流电流时,需要在测量之前进行调零操作。即按住电流钳的调零按钮直到万用表上的读数为0,然后放开调零按钮即可。当连接示波器测量直流电流时,示波器选择直流耦合,测量之前按住电流钳的调零按钮直到示波器辉线回到基准位置,然后放开调零按钮即可。
5. 当选择电流钳的1mV/10mA档时,通过万用表或示波器测量出来的数据(单位为mV)乘以10即为实际的电流值,该电流值的单位为mA。例如,当前万用表测得的数值为10mV,则当前被测载流导体实际的电流值为10×10=100mA。
当选择电流钳的1mV/100mA档,通过万用表或示波器测量出来的数据乘以100即为实际的电流值,该电流值的单位为mA。例如,当前万用表测得的数值为5mV,则当前被测载流导体实际的电流值为5×100=500mA。连接示波器测量交流电流时,可以使用示波器的测量功能测量交流电流的峰峰值和有效值,具体请参考相应示波器的使用手册。根据电流钳的档位,按照上面的电压和电流的对应关系得到交流电流的峰峰值和有效值。通常交流电流的大小用有效值来表示。
注意事项
1. 测量直流电流时,当直流电流从电流钳的正向端流向负向端时输出为正。红色香蕉端子的末端为正。
2. 当进行直流电流测量时,由于滞后效应的影响电流钳可能未达到正确的零点。为了消除这种影响,您需要先使电流钳的钳口正常的开合几次,然后通过调整调零按钮使其达到零点。
操作安全
1.       电流钳测量的导体的电压需小于300V DC or 240V rms AC。
2.       为了避免对人体造成伤害,禁止测量裸露的导体和绝缘层破裂、磨损的导体。
规格概要
可测量导体的直径:最大9毫米
低电量指示:红灯亮
工作温度:0℃到50℃, 70%R.H.
保存温度:-20℃到+70℃, 80%R.H.
电池类型:9V DC, NEDA 1604, 6F22, 006P
电池使用时间:典型碱性电池为100小时
重量:典型值为250克
尺寸:195毫米(长)×70毫米(宽)×33毫米(高)
输出:带直式香蕉插头的卷缆或BNC头线缆
电气特性(23±5, 70%R.H. 最大限度)有效测量范围
1mV/10mA: 10mA到2A,万用表处于DC或是rms AC 200mV档
1mV/100mA: 100mA 到20A,万用表处于 DC或是rms AC200mV档
20A 到65A,万用表处于 DC或是rms AC 2V档
精确度
系统精确度:电流钳的精确度与数字万用表或者示波器的精确度的和
例如,如果被测量的导体传送着100mA的电流,则设置电流钳置于1mV/10mA档,输出信号为10mV。假设精确度为1.5%,则输出的值最大为10.15mV,最小为9.85mV。
若电流钳连接的数字万用表在200mV档上,假如其精度为0.5%,则数字万用表显示的值最大为10.20mV,最小为9.80mV。(10.15mV×(1+0.5%)=10.20mV,9.85mV× (1-0.5%)=9.80mV)
电流钳的精度
直流电流:1 mV /10mA
±(1.5%±5mA) 10mA ~20A
直流电流:1mV/100mA
±(2%±20mA) 100mA~ 40A
±(4%±0.3A) 40A ~65A
交流电流:1mV/10mA
±(2%±30mA) 100mA~ 10A (40Hz ~ 2KHz)
±(4%±30mA) 100mA~ 10A (2KHz ~ 10KHz)
±(6%±30mA) 100mA~ 10A (10KHz ~ 20KHz)
±(8%±30mA) 10A ~15A (40Hz ~ 20KHz)
交流电流:1mV/100mA
±(2%±30mA) 100mA~ 40A (40Hz ~ 1KHz)
±(4%±30mA) 100mA~ 40A (1KHz ~ 2KHz)
±(6%±30mA) 100mA~ 40A (3KHz ~ 5KHz)
±(8%±0.3A) 40A ~65A (40Hz ~ 20KHz)
负载电阻:典型值为10KΩ
温度系数:0.1×(指定精度)温度系数。(0℃到18℃, 28℃到50℃)
安全信息
产品遵从EN 61010-1标准中的class II、过压CAT II和EN 61010-2-032标准。按照IEC 664室内应用要求,该产品的污染等级为2级。若没有按照产品使用说明中指出的方式使用,产品的相应标准会降低。
产品遵从欧盟以下标准:89/336/EEC (电磁兼容性) 和93/68/EEC (CE marking)改进的73/23/EEC (低压) 。

This post contains more resources

You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register

x
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register

Points Rules

Dark room|Mobile|Archiver|Electronic Engineer Discuss

2024-3-29 22:51 GMT+8 , Processed in 0.178351 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list